钢筋混凝土蓄水池施工方案一、池体 尺寸与材料
7#蓄水池设在高铁西宕口山下,
7#水池池底标高为
51. 97m,
几 何尺寸为
23.5*12.5
乂1.25,
容量为2761113
。池底板、池壁厚度均为
250mm,
池底、池壁、梁采用泵送
C25S6
抗渗商品混凝土,蓄水池钢筋 为①
12的HRB335
钢筋。蓄水池地下埋深
1m,地上外露局部为
0. 25m
o二、土方开挖
土方开挖为机械挖土,因蓄水池施工前山体已完成覆土,所以 在进行蓄水池施工时,先开挖已覆的土方,挖至覆土前山体外表不平 整块石处,用
C20商品混凝土根底找平,再进行蓄水池池底池壁施 工,
C20碎垫层的几何尺寸为
24.9X13.4X0. 7+0. 19/2.
三、钢筋的制作与安装
1、钢筋加工成型准备工作
(1)、钢筋加工棚应选择适宜的工作场地,场地应平整,道路通畅, 水电、消防设施均应齐备。
(2)、使用机械加工时,操作人员应熟悉机械性能和操作程序,并 按流水施工顺序,将各种操作机械单,并向钢筋班做技术交底。
(3)、钢筋班接到配料后查对钢筋堆场上已经复试合格后的钢筋
规格 ...