题目金华国际高层商住楼
消防设计评析
学号姓名系队专业(方向)
消防工程
指导教师
讲师二○一一年五月
金华国际高层商住楼消防设计评析
摘要摘 要:随着人们
对居住建筑
和商业用房的
需求不断增加,加之
城市用地紧张,商住楼这种占地面积小、
使用功能多、经济效益好
的建筑越来越多。但高层商住楼
的功能复杂
,商业部分
装修豪华,
极易引发火灾。
因此对高层商住楼
的消防设计进行评析十分必要。
本文综合运用消防工程相关理论,采用处方式方法,依据相关消防技术规范和法律法规,以金华国际一期高层商住楼消防设计为对象,对建筑防火措施、建筑灭火设施、防排烟系统和消防电气系统等方面进行分析评价,并通过有关计算对室内消火栓系统及自动喷水灭火系统消防水泵选型、机械加压送风系统送风机选型、机械排烟风机选型等设计参数进行了复核,找出了该工程中不符合规范的消防设计并给出相应的整改意见。
经计算,机械加压送风系统送风机和机械排烟风机的选型错误,
剪刀楼梯间的排风口设置错误。
此外,本文还对高层商住楼住宅部分建筑层数
的界定提出了新的计算方法
。关键词高层商住楼
;火灾 ...