变配电站安全技术检查
环境要求
1.与其它建筑物间有足够的消防通道(消防车可通行、转弯、调头)。
2.与爆炸危险场所或腐蚀性场所有足够的间距(
30m)。3.地势不应低洼,防止雨后积水(或有防护堤)。
4.应设100%
变压器油量的贮油池或排油设施。
5.变配电间门应向外开,高低压室间门应向低压间开,相邻配电室门应双向开(一旦发生事故易于避险)。
6.门、窗孔应装设网孔小于
10×10mm
的金属窗网(防止小动物窜入引起短路)。
7.电缆沟、遂道、进户套管应有防小动物和防水措施(查沟遂道内有无积水、潮湿)。
变压器1.油标、油位指示清晰,油色透明无杂质。变压器有定期绝缘测试化验报告。不漏油;
2.油温指示清晰,温度应低于
85℃,冷却设备完。
3.绝缘和接地完好可靠,有定期检测资料。
4.瓷瓶、套管清洁,无裂纹或放电痕迹。
5.变压器内部无异常响声和放电声。
6.应用规定的警示牌
和遮栏。
高、低压配电间,电容器间
1.所有瓷瓶、套管、绝缘子应清洁无裂纹。
2.所有母线应整洁,接点接触良好,母线温度应低于
70℃,漆包鲜明,连接牢固。
3.电缆头外表清洁、无漏油,接地可靠。
4.油断路 ...