配电变压器烧毁原因及其防范措施
今年以来,松滋市供电公司先后共有
18台公用配电变压器遭受损毁,经调查了解,其中有
14台是因雷击烧毁、有
3台因风灾烧毁、有
1台因交通事故损毁,涉及到供区
8个供电营业所。为切实降低农网维护成本,提高配变供电可靠性,松滋市供电公司组织专班深入现场勘察,笔者自始至终参加了此次调查,现对变压器损毁原因分析如下并提出防范措施建议。
一、变压器烧毁的技术分析
(一)雷击烧毁:
1.10KV
避雷器不合格,各供电营业所共有
300多组伪劣氧化锌避雷器仍在运转
。2.没有对变压器低压侧避雷器进行周期检测,部分单位没有
500V摇表。3.接地电阻不合格,造成雷击时残压过高。
4.部分老式变压器过压能力较差。
5.农村高、低压线路较长,且多在野外,而夏秋两季也正是感应雷和直击雷活动最频繁时期,当避雷器及接地引下线存在接触不良、截面过小等问题时,因雷电造成的过电压使变压器绝缘击穿而致烧毁。
(二)风灾、交通事故引起变压器低压侧短路烧毁:
1.变压器高压侧或者低压侧未装熔断器。
2.有的变压器虽然装了跌落式熔断器和羊角保险,但其熔断件多是采用铝丝或铜丝代替,或者规格选择 ...