型钢悬挑脚手架
(扣件式)计算书计算依据:
1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》
JGJ130-2011
2、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》
JGJ128-2010
3、《建筑结构荷载规范》
GB50009-2012
4、《钢结构设计规范》
GB50017-2003
架体验算
一、脚手架参数
二、荷载设计
计算简图:
三、纵向水平杆验算
承载能力极限状态
q=1.2×(0.033+G
kjb×lb/(n+1))+1.4×G
k×lb/(n+1)=1.2×(0.033+0.032×0.8/(1+1))+1.4×3×0.8/(1+1)=1.735kN/m
正常使用极限状态
q'=(0.033+G
kjb×lb/(n+1))+G
k×lb/(n+1)=(0.033+0.032×0.8/(1+1))+3×0.8/(1+1)=1.246kN/m
计算简图如下:
1、抗弯验算
Mmax=0.1ql
a2=0.1×1.735×1.5
2=0.39kN·m
σ=Mmax/W=0.39×10
6/4490=86.959N/mm
2≤[f]=205N/mm
2满足要求!
2、挠度 ...