高压旋喷桩室内配合比计算方法
设计桩直径
0.8m
,土的湿密度
1.49g/cm3
,天然含水量
82.4%
,水泥用量
325㎏/m、350㎏/m,水灰比
0.8,按水泥用量加入
3%的氯化钙。
计算方法下:
1)已知桩直径
0.8m
、高1m,计算每米桩的体积:
3.14*
(0.4*0.4
)*1=0.502m3/m
2)已知每米水泥用量
325kg
、水灰比
0.8,按水泥用量加入
3%的氯化钙,计算每米水、氯化钙用量;
325×0.8=260kg/m
(水)325×0.03=9.75
(氯化钙)
3)已知水泥
325kg
、水260kg
、氯化钙
9.75
,计算水泥浆重量并测出水泥浆密度;
325+260+9.75=594.75kg/m
水泥浆密度
:1.57 g/cm3
4)已知水泥浆重量
594.75kg
、水泥浆密度
:1.57 g/cm3
计算水泥浆每米所占体积;
594.75÷1.57÷1000=0.379 m3/m
5)已知水泥浆体积
0.379 m3/m
,每米桩的体积
0.502m3/m
,土的密度
:1.49g/cm3
,计算每米土的质量
(0.502- ...