电流互感器饱和引起继电保护越级跳闸的分析及应对措施
吴昌硕
(浙江省 宁波市 )
摘要
大量的研究和事实表明, CT饱和对继电保护可能产生很多有害影响, 特别是在现
代高压、大容量、远距离输电网的形势下,甚至可能直接威胁电网的安全稳定运行。
同时,在保护的改造过程当中, 随着系统短路电流急剧增加和新型继电保护装置的大
量采用, 系统中各个电压等级电流互感器的饱和问题也日益突出, 有的已影响到继电
保护装置动作的正确性。因此,本论文结合宁波钢铁有限公司近期发生的一起由于
10kV 线路出口故障保护拒动而造成主变压器后备保护越级跳闸的事故,分析 CT饱和
对继电保护装置的影响, 本论文从一次、 二次设备两个方面探寻解决电流互感器饱和
从而导致保护误拒动的方法, 并试图在生产实践中寻求突破, 进一步提高保护正确动
作率,提高电网安全稳定运行水平并结合事故情况采取防止 CT饱和的应对措施。
关键词: 电流互感器;饱和;故障分析;继电保护
I
INFLUENCE OF ...
附件列表