次氯酸钠
加药系统操作规程
一、安全操作要求
1、启动设备在做好启动准备后进行
2、电源电压大于或等于额定电压
5%时,不宜启动电机
3、计量泵运行频率不得低于
20HZ
。4、各种人员在启闭电源开关时,应按电工操作规程进行。
5、岗位操作人员应按时做好运行记录,数据应准确无误。
6、各种设备维修时必须断电,并在开关出悬挂标牌后方能维修。
7、管理人员
妨发现运行不正常时,应及时处理或上报主管部门。
8、操作人员进入车间应做好安全防范工作。
9、严禁非岗位人员启闭本岗位设备。
二、各步骤操作规程
进入次氯酸钠投加车间维修操作时,操作人员应按照要求带上防碱手套,必要时穿上防酸防碱服。
1、次氯酸钠卸药操作
(1)准备工作
检查储液罐,进药管路、卸药泵是否正常,检查管路是否正常。
(2)连接管路
引导槽罐车停至合适位置,将槽罐车上的管路连接到卸药泵上,并确
认管路连接紧固
(3)卸药打开卸药泵与需进药储罐之间的阀门,打开槽罐车上的卸药阀门,启动卸药泵进药。
2、次氯酸钠投加操作
(1)连通管路
打开加药泵进、出口阀门。
(2)加药打开控制柜,按下启动按钮,启动加药计量泵。 ...
附件列表