全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
179 0
2024-12-28
管理制度参考范本
气体灭火系统的检测与验收
撰写人:__________________
部 门:__________________
时 间:__________________
气体灭火系统安装调试完成后,委托具有相应资质的消防设施检测机构进行技术检测。系统部件及功能检测要全数进行检查。检查包括直观检查、安装检查和功能检查等内容。
一、系统检测
(一)储瓶装置间
储瓶间检查要求:
1.储存装置间门外侧中央贴有“气体灭火储瓶间”的标牌;
2.管网灭火系统的储存装置宜设在专用储瓶间内,其位置应符合设计文件,如设计无要求,储瓶间宜靠近防护区;
3.储存装置间内设应急照明,其照度应达到正常工作照度。
(二)高压储存装置
1.直观检查要求
(1)贮存容器无明显碰撞变形和机械性损伤缺陷,贮存容器表面应涂红色,防腐层完好、均匀,手动操作装置有铅封;
(2)储存装置间的环境温度为-10℃~50℃;高压二氧化碳储存装置的环境温度为0℃~49℃。
2.安装检查要求
(1)贮存容器的规格和数量符合设计文件要求,且同一系统的贮存容器的规格、尺寸要一致,其高度差不超过20mm;
(2)贮存容器表面应标明编号 ...
附件列表

气体灭火系统的检测与验收.doc

大小:32.79 KB

只需: RMB 2 元  马上下载

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群