工厂和民用建筑给排水设计体会与总结

  笔者从事工厂和民用建筑给排水工程设计十多年,完成的设计项目达一百多项,
项目客户包括欧美、日本、韩国、台资、国内等企业及研究所,绝大部分为工厂项目,
少数有高层民用建筑。不同国籍客户会有不同的设计要求、不同的喜爱偏好、不同的
工程习惯,不同行业客户又有不同的行业特点与要求,民用建筑又有不同于工厂建筑
的要求与特点,每参与一个项目就是一次学习与增长见识的机会,每完成一个项目都
会有不同的体会和提高。以下是笔者对十多年给排水设计工作的体会与总结,希望能
与业中同仁一起交流探讨、共同提高,其中有的观点不一定成熟,甚至可能是不正确
的,欢迎多予批评指正。
  (一)室内消火栓保护半径的数值是可变的
  室内消火栓保护半径的确定,是室内消火栓系统设计最基本最常用的技术和工作

程序。大家都知道,消火栓保护半径计算公式为:                R=L  d  +  Ls

  L  d  —— 水带敷设长度 (m) ,配用 25m 水带时,            dL    =25×0.8=20m
  L  —— 水枪充实水柱在平面上的投影长度
...