铝模工艺下的水电预留预埋标准化施工
铝模工艺相对传统木模工艺,能够实现更好的实体质量,但同时也对水电预留预埋安装精确定位提出了更高的要求。
(一)电气线盒
1、线盒定位采用激光扫平仪控制。
2、水平线控制线盒标高,垂直线控制线盒定位。
3、线盒定位后在柱筋上固定牢固,控制发生上下左右偏位。
4、单侧封模后调整线盒贴至模板面。
5、线盒采用铁丝绑扎收紧,控制线盒面与模板面不产生缝隙。
6、模板上沿线盒外轮廓钻小孔,以便穿过铁丝收紧线盒。
7、拆模后线盒效果,可实现线盒面平墙面,响应剪力墙不抹灰工艺。
连体线盒在结构内受力后发生轻微变形情况,对使用功能无影响,但观感略欠佳。
解决线盒变形改进方向:
1、线盒顶加钢筋加固;
2、线盒内填塞密实,填充材料有待试验;
3、由厂家生产加强型线盒。
(二)穿楼板套管
阳台穿楼板套管采用UPVC成品直通管件加工制作(110立管采用160套管),预埋时加成品橡胶止水圈,套管上端承插口保留,下端承插口切除平整,套管长度为楼板厚度。
套管随主体结构一次浇捣至结构板内,避免常规做法二次封堵管洞渗漏隐患。套管上端承插口平结构面,可避免主体阶段碰撞损坏,安装阶 ...                                        
                                    