一、板钢筋计算依据和钢筋的类型
1、板的平法图集和计算依据是《
04G101-4
》2、现浇混凝土楼板的钢筋分为以下几种
2.1板底钢筋(包括特殊形式的板底通长钢筋);
2.2上层通长钢筋、支座负筋(包括特殊形式板面通长钢筋);
2.3支座筋的分布筋、温度筋、附加筋;
2.4马蹬筋;
二、各种板钢筋的详细计算
1、字母代表的含义:
La—非抗震时锚固长度;
d ---
钢筋直径
;L1E—连接长度
;BHC—保护层
;Ha—支座宽度
S---
钢筋间距
ceil
—向上取整
2、板底通
长钢筋(下层通长钢筋)
板底通长钢筋有水平和垂直两个方向,可以布置多个板块或者一个板块。
长度L=板扣除两端支座的长度(板净长)
+左锚固+右锚固+“连接长度”
+12.5*D
(II级以上为
)其中:12.5D
是指一级钢中的
180度弯钩,一端弯钩是
6.25D
,两端就是
12.5D.
“左锚固、右锚固”算法有如下几种,可根据图纸说明操作:
Max ( ha /2
,5*d)
(即,支座宽度的一半与钢筋直径的
5倍相比取大值);
Max ( ha /2
,12*d)
(即,支座宽度的一 ...