施工技措(降水井)一、降水井设计
本工程构筑物基础深度为
2.0米
、2.5米
、3.5米
,超过地下水位
1.5米,按设计要求基坑开挖前应采取降水措施,
根据井点降水埋深计算公式H>H1+h+IL和基坑涌水量计算公式
Q=1.366K(2H0-S)S/
(lgR-lg
X0)和实际施工经验,
打Ф400
施工降水井,间距
15.0米深度15.0米
,布置在基坑四周。
每口井设1台Ф50潜水泵抽水。降水至地下底板下
500mm
,待上部工程自重大于净水压力1.1倍时,方可停止降水。
井管作法和施工降水井布置具体见
附图。  二、施工技术措施
1.钻孔前严格按照图纸定出孔位。
2.钻孔严格控制井孔垂直度(α≤1%),严格控制井孔深度(H≤
17),保证井孔孔径上下一致,控制孔径(Φ≥
600mm
)。3.灌填砂砾料前,把孔内泥浆适当稀释到比重为1.08左右,灌填高度符合设计要求,灌填量不得小于计算值的95%。
 4.井点管口有保护措施,井点设有标志,防止杂物掉入管内。
 5.成井过程中文明施工,泥浆池及时回填,洗井彻底。
 6.成井施工中及时做好施工记录。
7.井完成后及时下泵抽水。并抽 ...