全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
210 0
2025-02-11
服务器机房停电服务器维护方案
鹤山同方照明科技有限公司
目录第一章维护情况概述
1第二章准备工作
12.1.
提前巡检
12.2.
停机前备份重要数据
1第三章硬件设备启停操作流程
22.1时间安排
22.2硬件设备启停计划
2第四章应急计划
2维护情况概述
1)由于公司电路维修,所有服务器均需要停机维护;
2)为确保停机之后所有硬件设备能够继续正常运行,需要制定详细的停机、启动流程;
3)提前对所有硬件进行检查,并事前做好数据库、应用的备份工作;
4)准备好备机及备件,如出现硬件故障能够及时更换
准备工作
提前巡检
提前对所有硬件设备进行检查
包括富士通小型机存储及
PC服务器,光纤交换机
巡检时间人员安排
设备巡检人员
巡检内容
时间PC服务器查看系统日志及硬件故障指示灯是否正常
X86服务器查看系统日志及硬件故障指示灯是否正常
富士通PQ540
查看系统日志及硬件故障指示灯是否正常
富士通存储
查看存储日志及硬盘控制器指示灯是否正常
光纤交换机
查看系统日志及硬件故障指示灯是否正常
Sun6130
存储查看存储日志及硬盘控制器指示灯是否正常
Sun storege C2
查看硬件 ...