桥梁支座安装施工作业标准
1施工作业标准
1.1支座材料检验和存放
1)支座到达现场后,必须检查产品合格证、附件清单和有关材质报 告单或检查报告。并对支座外观尺寸进行全面的检查。
2)支座和配件质量应满足设计要求,支座连接正常,不得任意松动 上、下支座板连接螺栓。
3)支座存放应
防止阳光直接照射、雨雪浸淋,并保持清洁;严禁与 酸、碱、油类、有机溶剂等影响支座质量的物体接触,并距热源
1m以上。1.2预制箱梁架设支座安装
安装支座大体分两步:即支座顶板与箱梁底面的连接安装;支座底 板在墩顶与垫石连接安装。
1)支座与箱梁底面的连接安装
支座与箱梁底面的连接安装可在存梁台或在架梁现场进行,应按照 线路纵向坡度复核活动支座及固定支座位置是否符合设计,特别是单向 活动支座应注意单向活动方向。
支座安装在箱梁底部后,应拧紧支座与梁体的连接螺栓,在支座与 梁底预埋钢板之间不得有间隙,如有空隙,应采用注浆方式填充。
2)支座在墩顶与垫石连接安装
架设箱梁时,箱梁落梁应先落在千斤顶上,再对支座下座板与支承 垫石之间,锚栓孔内进行压力注浆。
(1)千斤顶支点反力控制
落梁应采用支点反力控制。架梁时,首 ...
附件列表