8.计算书
8.1依据规范
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》
JGJ130-2011
《建筑结构荷载规范》
GB509-2012
《钢结构设计规范》
GB517-2
3《建筑地基基础设计规范》
GB507-2011
8.2计算参数
钢管强度为
205.0 N/m
,钢管强度折减系数取
1.o单排脚手架,搭设高度
19.0
米,立杆采用单立管。
立杆的纵距
1.50
米,立杆的横距
0.40
米,内排架距离结构
0.30
米,立杆的步距
1.50
米。钢管类型为
6 48.3x3.6,
连墙件采用
3步3跨,竖向间距
4.50
米,水平间距
4.50
米。施工活荷载为
3.0kN/
,同时考虑
2层施工。
脚手板采用木板,荷载为
0.35kN/
,按照铺设
1层计算。
栏杆采用木板,荷载为
0.17kN/m,
安全网荷载取
0.01
kN/。脚手板下大横杆在小横杆上面,且主结点间增加一根大横杆。
基本风压
0.30kN/
,高度变化系数
1.,体型系数
0.6。地基承载力标准值
240kN/
,基础底面扩展面积
0.250
,地基承载力调整系数
0.40
。钢管惯性矩计算采用
I ...
附件列表