钢筋送检、绑扎、焊接施工要求
(1)钢筋送检要求:根据(钢筋送检规范)《钢筋混凝土热轧带肋钢筋》
GBI499-1998
、《钢筋混凝土热轧光圆钢筋》
GB13013-91
。1、钢筋送检长度要求:
550mm
三根、450mm
两根(分别做抗拉、冷弯、化学分析)。
2、送样要求:按钢筋进场的批号及直径分批送检,每
60吨为一批,不足
60吨按一批计,每批送检一组。每批钢筋应由同一品牌、同一炉号、统一规格、统一交货状态的钢筋组成。
3、取样方法:拉伸
2根,任取两根钢筋去掉端部
100mm
,切取长度约
500mm
或200+10d
(32以上钢筋取长度约
800mm
)。冷弯
2根,任取
2根钢筋切取长度约
350mm
或5d+150.
化学分析
1根,任取一根钢筋切取中部长度约
300mm-400mm
。4、每一单位工程基础和主体所使用的钢筋应分别送检
(2)钢筋的搭接要求:依据《混凝土结构设计规范》
钢筋连接有四种常用的连接方法:绑轧连接、焊接连接、冷压连接和螺旋连接。
依据《混凝土结构设计规范》规定:轴心受拉及小偏心受
拉杆件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。当受拉钢筋的直径 ...