第四章 输电线纵联保护 --全线速动保护
一、问题提出:
电流电压保护和距离保护用于输电线路保护时,只需将线路一端电流电压经过互感器引入保护装置,但因为互感器传变误差,线路参数值不准确性以及继电器本身测量误差等原因,有可能把被保护线路对端所连结母线上故障或母线所连接其它线路出口处故障误判为本线路末端故障而将被保护线路切断。为预防这种非选择性动作,不得不将这种保护无时限保护范围缩短到小于线路全长,普通将保护I段整定为线路全长80~85%,其余15~20%上故障只能带第II段时限切除。为确保故障切除后电力系统稳定运行,这么做对一些主要线路是不允许,需要采取纵联保护,以实现线路全长范围内故障无时限切除。
二、纵联保护定义:
输电线纵联保护是用某种通信通道将输电线两端保护装置纵向联结起来,将各端电气量(电流、功率方向等)传送到对端并将两端电气量比较以判断故障发生在本线路范围内还是在本线路范围外,从而决定是否切断被保护线路。在理论上,纵联保护含有绝正确选择性。