2017
上半年安全工作总结
今年上半年,安全形势十分严峻,接连发生了
4起220KV
变电站电网事故和
4起设备一类障碍。现将事故发生的情况、产生的原因、存在的问题以及下一步工作安排总结如下:
一、事故(一类障碍)情况及分析:
电网事故:
(1)20XX
年元月14日,220KV
马口站因计量人员试验中误接线,导致
1#主变差动保护动作跳闸。
(2)20XX
年03月31日23时43分,因保护装置设计存在错误,导致复合电压负序动作,红
2#主变110KV
侧开关红
21跳闸,重合不成功。
(3)20XX
年5月4日16:47分,因220KV
姚10开关C相瓷瓶对机构箱闪烙,导致
220KV
姚01、10、07开关跳闸。
(4)20XX
年6月20日21:25
时,220KV
梦泽发生操作人误入带电间隔,带电合
220KV
母线地刀误操作事故,全站停电。
2、一类设备障碍:
(1)20XX
年2月10日15:52分,220KV
姚孝线因导线及绝缘子覆冰,造成
B、C相间短路跳闸,试送成功。
(2)20XX
年3月3日6:12分,220KV
彭湾变电站彭
01开关B相因二次电缆接地(质量 ...