陈文良

        
柴油发电机房及消防供配电电气设计
1. 柴油发电机储油间的门,必须向发电机房开启吗?
解析:?民用建筑电气设计标准?JGJ 16/T-92曾有类似要求。但根据?民用建筑电气设计标准?JGJ 16/T-2021第条第3款3〕:“储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门〞,未再提及储油间门必须向发电机房开启。
2. 根据?民用建筑设计通那么?GB50352-2005第条第3款,是否所有柴油发电机房都必须开两个门?
解析:?民用建筑设计通那么?GB50352-2005第条第3款规定:“发电机间应有两个出入口,其中一个出口的大小应满足运输机组的需要,否那么应预留吊装孔〞。?民用建筑电气设计标准?JGJ16-2021第条第3款第2〕节规定:“发电机间宜有两个出入口,其中一个应满足搬运机组的需要。〞但两本标准在文字上稍有差异,但都未明确说明要设置两个出入口的内在原因,也未说明“两个出入口〞是否都要供人员进出。       当现场具备开设两个出入口的条件时,应首先这样做。