路基填筑工艺性试验总结报告
(A2-4
填料填筑)
八、基床以下路堤
A2-4料填筑施工总结
通过试验段
A2-4料填筑试验,依据现场检验结果,进行实验分析:
1、基床以下路堤:
基床以下路堤第一层松铺厚度为
40cm,
采用15T压路机碾压
10遍(静10),
控制集料含水率及压路机行驶速度,检测
K值6个点,合格率为
50%。 增加
1遍(+静
1)后检测合格率为
67%。增加1遍(+静
1)后检测K值共6个点,合格
6点,合格率
100%o
压实后厚度
29. 9cm,
松铺系数
1.370,
组 合碾压方式为:静
12。基床以下路堤第二层松铺厚度为
40cm,
采用15T压路机碾压
8遍(静2+弱2+强4),控制集料含水率及压路机行驶速度,检测
K值6个点,合格率 为
。增加1遍(+强
1)后检测K值共6个点,合格
4点,合格率为
67%。增加1遍(+强
1)后检测K值共6个点,合格
6点,合格率
100%o
压实后厚度
29. 8cm,
松铺系数
1.355o
组合碾压方式为:静
2+弱2+强6。从质量、进度、经济方面综合考虑基床以下路堤填筑选择第一层的 松铺厚度
40cm. ...