1 设计原始资料
1。1 具体题目
如图1.1所示网络,系统参数为
=115/
kV,=15Ω
、=10Ω
、=10Ω
,==60km
、=40km
、=50km
、=30km
、=20km
,线路阻抗
0.4Ω/km
,=1。2
、==1.15
,=300A
,=200A
,=150A
,=1。5
,=0。85
。图1.1 系统网络图
试对线路
BC、CD进行电流保护的设计。
1.2 要完成的内容
(1)保护的配置及选择;
(2)短路电流计算(系统运行方式的考虑、短路点的考虑、短路类型的考虑);
(3)保护配合及整定计算;
(4)保护原理展开图的设计;
(5)对保护的评价。
2 设计要考虑的问题
2。1 设计规程
2.1.1 短路电流计算规程
在决定保护方式前,必须较详细地计算各短路点短路时,流过有关保护的短路电流,
然后根据计算结果,在满足《继电保护和自动装置技术规程》和题目给定的要求条件下,尽可能采用简单的保护方式。其计算步骤及注意事项如 ...