BL2000/BL3000
调试培训说明文件
一、BL2000、BL3000控制时序1
t3=零速时间(Zero time)
t2提前开闸时间 Breale on time
t1=0.4S(Run input time)运行信号输入时间
Y6
段速/模拟
Y11Y10方向 Y12使能 X19 J2
零速值(Zero Speed)
t4抱闸时间(Breale off time)(该时间设置要小于2秒)
1、控制系统起动运行前,运行接触器(KDY)先输出,系统检测到运行接触器反馈后才能开始起动运行时序,注意目前新使用的天津第二继电器长生产的带自封星的接触器,给主板X16反馈输入必须用主触点旁自带的辅助触点,不能使用外挂的辅助触点,因为其自封星的结构,主触点行程较长,外挂的辅助触点动作行程较短,容易造成起车时主板先检测到辅助触点动作,输出使能方向,主触点还未完全闭合,会造成拉弧。2、T1时间:运行信号输入时间(Run input time),该时间是系统输出方向使能后,变频器运行信号反馈有效,系统延时该设置时间后再开闸。在异步系统中使电机有足够的励磁及提升负载补偿力矩时间,同步 ...