双层覆膜过塑板综合模板体系在
某电厂循环水泵房中的应用
1、工程概况
xxxx
发电厂三
期工程设计规模为2×60MW
,循环水泵房工程是
该期循环水系统中最大的建筑工程。
循环水泵房
分地上和地下两部分。地上为两跨连续
单层排架结构,混凝土结构为25根独立现浇混凝土柱,轴间尺寸
7.5m
,最高18.89m
,最大断面
600㎜×1
800㎜;地下部分深
9m,为全现浇剪力墙结构,由进水区和设备间组成,进水区分两个闸门间和四个进水间,均由剪力墙分隔而成,墙最厚为
1.5m
;0m层现浇板厚300㎜,
每个进水间泵区处设有四根
1.65
m×1.5m现浇钢筋混凝土大梁用于安装循环水泵。
2、特点分析
2.1、该工程混凝土结构中大量的工作在地下部分进行,其中地下混凝土约
6100m
3,地上部分混凝土方量约
450m3。因此,模板工程的施工也应以地下部分为主。
2.2、
本工程现浇混凝土近
7000
m3,支模面积近20000㎡,工程量大是它的又一大显著特点。施工中周转材料的水平、垂直运输
要作好妥善安排。
2.3、
0m层现浇板支撑高度为
9m,泵区大梁的支撑高度为
7.5m
,上部柱 ...