根据招标文件,本工程中与主副厂房及安装场紧密相关的几条主要洞室为:通风洞、进厂交通洞、母线洞、截水洞、排水洞、尾水洞、
8#支洞,其中后二者在其它章节介绍施工方法。
进厂交通洞通向厂房安装间,底板高程
▽907.423
,与安装间交点底板高程
▽898.158
,长度109m
,城门洞型,净断面尺寸为
6×6.3m
(宽×高),纵坡
8.5%
,围岩以Ⅲ类为主,次为Ⅳ、Ⅴ类围岩。
母线洞一端与开关室相接,另一端接
GIS室,长度
120m
,城门洞型,净断面尺寸为
3×3.5m
,围岩以Ⅲ类为主,部分Ⅳ类围岩。
截水洞是整个厂房的排水系统,位于主、副厂房四周,分别布置在厂房上、下两层,上层高程
▽910.00
,下层高程
▽892.00,
长度554m
,城门洞型,断面尺寸为
3×3.5m
,围岩以Ⅲ类为主,部分Ⅳ类围岩。上层截水洞与
8#支洞相交,交点大概位于
8#支洞75m处,交点底板高程在▽
909.41
左右,下层截水洞入口相交于
9#支洞182m
处,交点底板高程▽
892.09
左右。通风洞通向主厂房顶部,与厂房交点底板高程▽
912.375
,长度为
121m
,城门洞型 ...