表 7.4.5.5   建筑施工现场临时用电电工安装、巡检、维修、拆除工作记录
巡检及处理问题记录:
 1、移动电箱安装高度符合要求。
 2、配电线路无断裂现象,且与交通线路交叉的电源线符合有关规定。
 3、配电线路无破坏现象。
         设备(电箱)名称  编  号       工 作 内 容
 安装工作记录
 拆除工作记录
 维修工作记录
        建筑电工:        时间:  年  月  日
   注: 电工安装、巡检、维修、拆除工作记录为建筑电工每日工作日志,巡检内容包括施工现场配电线
  路、配电室、分配电箱、开关箱以及用电设备的日常检查。
  表 7.4.5.5   建筑施工现场临时用电电工安装、巡检、维修、拆除工作记录
巡检及处理问题记录:
 1、照明回路有漏电保护器。
 2、总配电箱应在电源隔离开关的负荷侧有装置漏电保护器。
 3、配电元器件间距符合规范要求。
         设备(电箱)名称  编  号       工 作 内 容
 安装工作记录
 拆除工作记录
 维修工作记录
       ...                                        
                                    
附件列表