着火情况说明及整改措施
***********
公司2014年7月22日1、火险情况简介
我单位施工的
*****
工程在7月22日上午9
时15分发生火情,事故地点位于施工现场
*****
,现场施工人员在进行
*****
的**施工中,
将****
引燃,过火面积约2平方米,发生火情后,我单位立即拨打了119报警电话,
现场施工人员使用灭火器灭火,但由于
施工现场灭火器材不足未能
立即将火扑灭,消防人员
于9时20分
赶到现场将火熄灭,没有波及到周边房屋建筑,未造成生命及财产损失。
2、事故原因
1)本次事故的主要原因为施工作业人员的安全意识不够,切割作业前未对原模板做好防火措施,加上天气干燥,物体容易引燃,导致发生失火。
2)现场灭火器数量不足,未能及时将火扑灭。
3、应急处理措施
1)现场发生火情后,
立即启动公司《火灾事故应急预案》,
现场负责人立即将情况上报项目经理部, 项目部领导立即赶到现场
指挥救火
和处理善后工作.
2)项目部领导对现场仍存在的火灾隐患立即提出了整改,要求迅速补充灭火器等消防设备,配置到各个火 ...