12月19日1号机跳机
异常分析
运行工况
A、B、F磨煤机运行,总煤量
190t/h
,机组负荷
400MW
,A汽泵运行,转速
3755rpm
,低压调门开度
59%,B小机转速
1800rpm
,暖机,低压调门开度
10%,电泵运行出口压力
17Mpa
,出口电动门关闭。
A汽泵出口压力
13Mpa
,出口门开,
A汽泵供锅炉给水。启动炉供
1号机辅助蒸汽联箱用汽,启动炉供
1号机辅汽联箱进汽电动门全开,压力
0.78Mpa
,冷再至
1号机辅助蒸汽联箱供汽,调门开度
78%。二、过程分析
11:20
接华北院令:
1号机B小机准备升速,派人就地检查
B小机具备升速条件,提高辅助蒸汽压力,联系启动炉,
1号机准备
B小机升速,注意压力变化,同时,
检查冷再至辅助蒸汽联箱压力设定值设定为
0.78Mpa
。11:48
分1B小机开始升速:
由上表可以看出,
A汽泵在B小机开始升速时,
A小机级前压力就开
始下降,
B小机转速
1900-2700rpm
区间过程过程中,升速率由
200变为1200(
临界转速区间升速率自动变为
1200)
,升速率
自动增大,B小机转速升高过快,在
...