机1B给煤机落煤管堵煤处理分析
一、异常前机组运行方式
:2016
年1月19日00:28,机组运行负荷
500MW
,主汽压
14.3MPa
,再热汽压
2.05MPa
,主给水流量
1305t/h
,1B、1C,1E、1F制粉系统运行,两台汽动给水泵运行,水煤比
6.6,总煤量
200.5 t/h
,总风量
1968 t/h
,烟气含氧量
5.6%
,主汽温
587.4
℃,再热汽温
576℃,1B磨煤机电流
60.7A
,热一次风调门
54%,冷一次风调门
40%,1B磨出口风温
74.6
℃,1B给煤机煤量
54.3
t/h,频率25.5Hz
。二、事件经过及处理:2016
年1月19日00:28,监盘发现
1B磨煤机热一次风门调门逐渐关小,冷一次风调门逐渐开大,出口温度由
74℃逐渐升高,,磨煤机电流开始下降,
1B给煤机频率开始降低,初步判断为给煤机落煤管堵煤,将
1B给煤机自动解手动,安排巡检就地检查
1B给煤机运行状况。
00:30
,1B磨煤机出口温度继续上涨,风门自动无法调节,迅速将热一次风门调门解手动关小至全关,冷一次风调门解手动逐渐开大至
100 ...