洗涤塔与排气筒整改专案
2016.5.3
目前问题点前次会议记录设计准则废气基础资料制程抽风量风罩管路管径设计洗涤塔设计系统压损设计风车设计材质选择其他
大纲
目前问题点
宿迁气体污染物的环评总量不足1). 2015/7/9宿迁可成提出环评修编,2016/1/29环保局回复我司污染物总量申请量较大,要求我司优化整改环保设施并符合《GB16297-1996大气污染排放标准》法规要求做到双达标排放(浓度/速率)2). 依《大气污染排放标准》第7条7.4 :新污染源(烟尘颗粒物)的排气筒一般不应低于15 m ,此前环保局未提出要求且环评未规定烟尘颗粒物排放标准3).现况阳极的合并烟囱速率为5.9kg/h,洗涤塔后的管路排放速率为0.26~0.97kg/h(标准0.77kg/h)原环评批复量无法满足我司需求,可成本次修编如下氮氧化物:年总量由21.4吨增加至210吨,增幅881%氟化物:年总量由15.5吨增加至28.5吨,增幅84%烟尘颗粒物:年总量由71.7吨增加至350吨,增幅388%4). 环保局告知环保验收前务必整改到位短期对策:将可成阳极现有烟囱加高至20m(共7支)后,符合 ...