全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
154 0
2025-04-09
第一页,共10页。
油罐区
根本要求:1、灭火器设置要求:油罐区按每一油罐组防火堤内面积,每400m2设1具8kg手提式干粉灭火器,当计算(jì suàn)数量超过6具时,可按6具设置,但需保证每座油罐有2具。灭火器应放在灭火器箱内,并安置在油罐盘梯入口处。油罐区内不宜设置推车式灭火器;2、石棉毯设置要求:油罐顶部计量操作台应设1条石棉毯。油罐区灭火器和石棉毯都应放置在灭火器箱内,且不得上锁。3、消防砂池〔箱〕设置要求:每一油罐组应设置一个容量为2m3的消防砂池或消防砂箱,并同时设置消防器材箱,内设2把消防锹、2个消防桶、2条25米消防水带等器材。 消防砂池〔箱〕和消防器材箱应设置油罐组防火堤外侧,靠近油罐区出入口处。
第二页,共10页。
汽车(qìchē)付油区
根本要求:1、灭火器设置要求:每座付油岛或付油房应设置2具8kg手提式干粉灭火器和1台35 kg推车式干粉灭火器,付油房与付油泵房分开设置的油库,付油房和付油泵房各设置2具8kg手提式干粉灭火器。2、石棉毯设置要求:每个付油鹤位应设置1条石棉毯。3、消防砂池〔箱〕设置要求:汽车付油区应设置一个(yī ɡè)容量为2m3的消 ...