塔吊桩设计计算书
1塔吊及承台的基本参数
塔吊型号:
中联重科
TC6020A
基础承台宽度
Bc:6.00m
基础承台厚度
Hc:1.40m
基础埋深
D:3.00m
桩直径:
0.60m
桩根数:
6根2单桩桩顶竖向力的计算
2.1基本数据
1.混凝土承台自重
G=6.00
×6.00
×1.40
×24=1210KN
2.塔吊基础承台顶面荷载
塔吊基础承台顶面荷载:
垂直力Fv=682kN,
弯矩M=3695kN.m
,水平力
Fh=124kN
2.3单桩桩顶竖向力的计算
Ni=(Fv+G)/n
±Mxyi/
Σyj2±Myxi/
Σxj2在实际情况中
x、y轴是随机变化的,当塔吊臂处于桩基对角线位置时,有
1根桩受最大拉力,有
1根桩受最大压力,以下按最不利情况计算。
其中n──单桩个数,
n=6;Fv──作用于桩基承台顶面的竖向力标注值
,等同于塔吊自重;
G──桩基承台的自重;
Mx,My
──承台底面的弯矩标准值;
xi,yi──单桩相对承台中心轴方向距离
Ni──单桩桩顶竖向力标准值;
单桩桩顶竖向力标准值计算如下:
作用承台底面的弯矩
M=3695+124
×1.40 ...