最佳答案
主要依据《建筑工程冬期施工规程》(
JGJ104
)及各地地方标准(各地资料填写范例里有详细说明)
1、测温孔的形成
采用棒式温度计进行测温,在各测温点设置孔洞,为在混凝土中形成测温孔,可用
PVC管,直径
10~15
㎜,底部封闭,上口敞开,长度根据结构不同而设。也可用
10~12
钢筋短棒,浇筑于混凝土中,在混凝土终凝后拨出.在测温孔内放置温度计,并用棉花塞实,即可读数。
2、测温孔的布置
一般选择在温度变化大,容易散失热量的部位,易于受冻的部位,西北部或背阴处的地方多设置。测温孔不应该迎风设置,测温孔应有临时封闭.
3、梁测温孔布置位置
当每跨梁长度
大于4米时,测温孔的设置部位
在跨中设置
一点,两侧
0.15L
处各设置一点.当
每跨梁的
长度小于
4米时,测温孔应在梁两侧
0.25L
处各设置一点。梁上的测温点应垂直于梁的轴线,孔深度为
10㎝~15㎝。4、柱测温孔的布置
根据平面布置图在柱上设置测温孔,
当柱高度
大于4米时,测温
孔设置3点,在柱中设置一点(
0。 ...