水、地源热泵机组调试程序规范
1. 调试组织
调试组织按照每台机组调试时最多人员计算,每台机组调试时最多需要二人
同时进行,二人进行时,其中一名为主调工程师,一名辅助工程师。
主调工程师工作内容:检查外部、内部条件良好,检查机组安装良好,调整
冷冻水流量,调整制冷机组系统运行。
辅助工程师主要工作内容:检查冷却风机运行良好,检查冷冻水管路阀门,
记录冷冻水进出机组压力,记录机组运行数据,记录内部不成熟条件项目。
调试工作时还需要有用户协助,在本次工作前须先和用户进行充分交流,交
流内容包括:
1. 报告本次工作主要内容
2. 说明调试中需要系统相关其他供应商配合项目
3. 向用户要求有专人协助
4. 调试完成后对用户的现场培训
2. 调试目的
全面检查机组内外部环境符合调试要求,测定机组各项运行技术参数,确定机
组运行状况,确保机组发挥最大效能,符合出厂技术要求。
3. 调试范围
以主机为基点, 适当辐射到空调系统范围内, 对于机组相关的配套系统和设备,
工程师有 义务进行可靠性检查,以确定不会对机组产生任何不良影响,相关设备
具体应由用户指定的配套商配合调试。
4. 安全规则 ...
附件列表