酒店消防系统验收详解
  一、系统的验收
  1、火灾自动报警系统竣工验收,应在公安消防监督机构监督下,由建设主管单位主持,设计、施工、调试等单位参加,共同进行。
  2、火灾自动报警系统验收前,建设单位应向公安消防监督机构提交验收申请报告,并附下列技术文件;
  1)建筑工程消防验收登记表;
  2)系统竣工图
  3)施工记录(包括隐蔽工程验收记录)
  4)调试报告
  5)管理、维护人员登记表;
  3、系统竣工验收
  1)消防用电设备电源的自动切换装置,应进行3次切换试验,每次试验均应正常。
  2)火灾报警控制器应按下列要求进行功能抽验;
  ①实际安装数量在5台以下者,全部抽验;
  ②实际安装数量在6台~10台者,抽验5台;
  ③实际安装数量超过10台者,按实际安装数量30%~50%的比例、但不小于5台抽验。抽验时每个功能应重复1~2次,被抽验控制器的基本功能应符合现行国家标准《火灾报警控制器通用技术条件》中的功能要求。
  3)火灾探测器(包括手动报警按钮),应按下列要求进行模拟火灾响应试验和故障报警抽验;
  ①实际安装数量在100只以下者,抽验10只;
  ② ...