9.2预应力钢筋混凝土预制离心管桩
预应力离心管桩过去多用于桥梁、水工等基础工程中,但近年来在建筑工程中,特别是高层建筑物的深基础的桩基工程中较多选用。其直径一般为∮
400mm
、∮550mm
,单节长度为
4m、6m、8m、10m、12m,接长可达
60~70m。本节叙述锤击打入法预应力圆管桩所发生的质量通病。
9.2.1桩身断裂
1.现象桩在沉入过程中,桩身突然倾斜错位,贯入速度不正常,在桩顶的钢法兰与混凝土接
触处裂碎,桩身断裂。
2.原因分析
(1)沉桩需要穿过
1~2层较硬的土层时,造成锤击能量加大,次数加多。因在锤击时,
会交替出现压应力和拉应力,压应力过大会将桩管打坏,拉应力过大易产生横向裂缝,桩在反复锤击疲劳作用下,造成破坏。
(2)遇到地下大块坚硬障碍物,把桩尖挤向一侧。
(3)稳桩时不垂直,打入地下一定深度后,用走桩架校正的方法,使桩身产生弯曲。
(4)多节桩施工时,相接的两节桩不在同一轴线上,产生了曲折。
(5)采用“植桩法”时,钻孔垂直度偏差过大,管桩穿人后造成桩身倾斜。
(6)制作桩的水泥强度等级
不合要求,砂、石含泥量大,规格不准,使桩身局部强度偏低 ...