二线制仪器仪表线路故障分析与排除!
   二线制仪器仪表线路故障,也是时常遭遇的难题,比方说信号线短
路,线与线之间短路,线与地之间短路。其中,线与地之间短路又分为:正端
对地短路,负端对地短路,两种情况的故障现象截然不同。如果预判不准确,
实际维修过程中肯定又要大费周折。      给大家分享一个近期遇到的二线制仪
器仪表线路故障的案例,整个维修解决的实际过程可谓一波三折,拿出来一起
参考参考:现场为一台二线制 PH 计变送器,由 DCS 卡件供电,同时变送器输
出 4~20mA 信号给卡件。示意图大致如下:
  那么,此次遭遇的故障情况为:现场 PH 计变送器供电正常,表头显示正
常,PH 值为 6.8。但 DCS 显示状态为开路,通道未接收到 4~20mA 信号。
勘察完大致情况后,第一个考虑的是测通道的电压正常与否,在 DCS 机柜中
找到此 PH 计回路的接线端子以及卡件通道。再断开接线端子的保险丝,用万
用表直流电压档,测通道是否有直流电压输出,如下图。测量结果为 22V,属
正常范围。
   测量电压正常后,用万用表 mA 电流档,串接与保险丝座两端,测量回
路的电流信号 ...