全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
58 0
2025-05-19
三水平中央变电所,泵房,水仓修复与浇灌安全技术措施
根据矿生产计划安排,三水平水仓浇灌将由我区十队进行浇灌施工。三水平平中央变电所,泵房,内外仓通道由于受地压影响,有背板断裂,掉顶,底鼓现象,需先进行修复。为了确保施工的安全顺利进行,特编制如下措施。
一、技术要求:
1、水仓硐室浇灌净宽、净高以设计尺寸为准,浇灌厚度为200mm。
2、内外仓吸水井规格:长*宽*深=3600*2000*5500mm。连通吸水井通道规格:长*宽*深=2400*1600*5500mm。
3、绞车基础规格:长*宽*深=1200*1200*100mm。
4、卧道要求巷道腰线到道面为1.0m。
二、安全技术措施
1、施工之前,施工地点附近要备有足够的模板,撑木,各种材料及应急备用料。
2、施工之前,内外仓通道口的风水管路由通风区负责改道。
3、每班施工之前由班队长负责对施工地点进行安全隐患排查,在确认无安全隐患,认真仔细填写安全确认牌板后,方可施工。
4、内外仓通道的修复:
①修复前,首先需摘掉通道口的U型钢支架棚腿。
②摘棚腿前,先用加工的卡缆固定好两道工字钢,且工字钢与每一个棚梁都必须连接紧固,螺母扭距不得低 ...