全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
77 0
2025-05-19
张小只智能机械工业网


        富士变频器维修与故障处理集锦

1 引言
  本人在几年前曾接触过大量富士 g/p9、g/p11 系列低压通用变频器,在故障判断
与处理上略有心得;由于当时没有及时形成详细日志,许多心得已被时间冲刷得干净,
故有必要及时记下此小札,以飨业界广大从事工控的朋友。
  无论是 g/p9 系列还是 g/p11 系列的低压通用变频器在发生保护动作时,作为工
程师或技术人员,首先要参照该变频器的说明手册进行判断和处理,在问题依然不能
解决的情况下,参考此文章才会对大家有所帮助。
2 常见故障及判断
  (1) oc 报警
  键盘面板 lcd 显示:加、减、恒速时过电流。
  对于短时间大电流的 oc 报警,一般情况下是驱动板的电流检测回路出了问题,
模块也可能已受到冲击(损坏),有可能复位后继续出现故障,产生的原因基本是以下
几种情况:电机电缆过长、电缆选型临界造成的输出漏电流过大或输出电缆接头松动
和电缆受损造成的负载电流升高时产生的电弧效应。
  小容量(7.5g11 以下)变频器的 24v 风扇电源短路时也会造成 oc3 报警,此时
主板上的 ...
附件列表
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群