隧洞工程超前管棚施工方法
超前管棚与钢拱架共同施工形成承力系统,拱架超前管 棚注浆采用渗透注浆法施工。超前管棚采用公称直径
4)32mm,
厚3. 25mm,
长3. 5m
(渐变段
局部长4. 5m)
的钢管。 钢管每隔
15cm
交错开巾
8mm注浆孔,带孔长为里端
2米范围 内,其中尖端
10cm
、外侧1米范围内不开孔。
超前管棚开孔采用风钻开孔,外插角
10T5
度。钢管环 向间距为
0.4m,
搭接长度为
1.50m
。注浆采用超细水泥浆, 超前管棚安装采用钻孔打入法,用钻孔或锤击顶入。钻孔直 径比钢管直径大
3-5mm,
然后将钢管穿过钢架打入,顶入长 度不小于钢管长度的
90%,
然后用高压风将钢管内的泥砂吹 出。超前管棚安装后,用塑胶泥封堵孔口及周围裂隙,心要 时在超前管棚附近及工作面喷射混凝土进行封闭,且可以防 止工作面坍塌。每次开挖长度应小于超前管棚的注浆长度, 预留
局部做为下次循环的止浆墙。对于强行打入的超前管棚
应先冲洗管内的积物,然后再注浆,注浆顺序由下向上进行。
浆液可用拌合机搅拌。
加固注浆采用超细水泥浆,水泥浆水灰比为
2:1、1:1、0.6:1