空调冷热源方案比较及实际工程综合分析研究
空调系统的设计方案对其投资、运行能耗及运行效果都起着决定性影响。随着空调技术的发展,空调冷热源形式多种多样,在实际工程中根据具体情况,对空调冷热源方案进行比较分析具有重要意义。本论文结合作者所负责设计、施工的实际空调工程——商丘市公安局通信指挥中心,对空调系统的主要设计环节进行了介绍,着重对空调冷热源方案进行了定量化比较分析。本工程空调计算冷负荷为3100KW,空调计算热负荷为2200KW。
空调房间的冷负荷、热负荷、湿负荷是确定空调系统送风量和空调设备容量的基本依据;而整个建筑的冷负荷、热负荷、湿负荷是确定空调冷、热源的基本前提。本文对办公室、健身房、110指挥中心和大会议室等典型房间进行了冷热负荷计算及气流组织分析;针对负荷计算结果,根据《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)进行了节能经济比较。根据负荷计算结果进行空调冷热源比较分析,对集中空调冷热源三种方案重点分析比较,方案包括:离心冷水机组+城市热网;溴化锂吸收式制冷机组+城市热网;风冷热泵机组。笔者从一次投资、能耗和运行费用等方面进行了综合研究。
全面分析了各种冷热源的特 ...
附件列表