安全操作章程
1.凡是要进行开罐检查的储罐,必须进行排空置换;
2.用液泵将要检查的储罐内的液化石油气抽至最低液位;
3.关闭储罐上的所有阀门;(不要关压力表和液位计的阀门)
4.把被检查的储罐的气相管和液相管加盲板,与整个液化气工艺管线和设备隔开,盲板的厚度不得少于
6mm;5.把储罐的排污管与火炬管连通;火炬距储罐水平距离不得少于
70m,火炬管必须加控制阀门;控制阀门距燃烧器不得少于
35m;6.点燃火炬引火物,打开储罐排污阀门,打开火炬控制阀门,火炬即可点燃;
7.火炬点燃后必须要有
人看管,根据火炬的燃烧情况
,调节控制阀门;
8.当储罐的压力降至
0.05Mpa
以下时,关闭排污阀门,当火炬熄灭后,关闭火炬控制阀门;
9.把储罐的气相管与火炬管接通,从储罐的排污管接通上水管;
10.点燃火炬引火物,打开储罐排污阀门,打开火炬控制阀门,火炬即可点燃;
11.打开储罐的排污管阀门和上水阀门,往储罐内注水,直至水充满储罐,水从火炬中流出,火炬熄灭为止关闭上水阀门;
12.拆除上水管和火炬管;
13.打开排污阀和液相管阀门,将储罐内的水放尽,关闭气液相排污阀门; ...