倒闸操作安全技术操作章程
1、所有电器设备的倒闸操作,必须严格遵守
配电室值班电工安全技术操作章程
。倒闸操作,必须接到设备动力部门主管人员的命令后才可进行。
2、正常停电操作,必须先检查、调整该线路的负荷,应在负荷最小、信号灯指示正常的状态下进行操作。真空开关断开后,要根据机械指示牌判断真空开关位置,不得以表计信号证明开关断开。
3、各种不同运转
方式的倒闸操作顺序:
3.1单一出线操作:停电时,先断真空开关,后断线路侧刀闸,最后断母线侧刀闸。送电时,先投母线侧刀闸,再投线路侧刀闸,最后投入真空开关。
3.2带联络线的操作:停送电时(同一系统),要先用真空开关并列,后用真空开关解列,切不可用隔离
开关并、解列。
3.3母线停电操作,电压互感器最后停电
.送电时,应该先
送电压互感器。
3.4停电操作必须先检查有关指示仪表是否允许,拉闸后按操作程序从低压到高压依次进行。送电操作必须先从高压侧送电对变压器或线路充电,然后依次从高压或低压送电。送电操作前应检查设备上装设的各种临时安全设施,保证接地线确已拆除,有关保护装置已按照相关规定
投入,断路器已在断开位置。
3.5操作单向的隔离开关, ...
附件列表