变电站(所)运转及维护安全技术操作章程
(1)刀闸及母线
1)正常运转
时母线与刀闸的最高温度不得超过
70。如超过
70℃,
应采取措施
,防止温度继续升高
,并查出原因
,排除问题。
2)绝缘电阻
:35kV
不小于2000MΩ,6kV
不小于1000M.
3)正常情况下的巡检
每小时进行1次
,特殊情况应增加检查次数。
4)刀闸允许操作范围。
①坚决禁止
在带负荷情况下进行操作。只有在油开关拉开后
,才能拉刀闸。在刀闸合上后
,才能合油开关。
②可以用于合上或拉开空载的变压器及电压互感器。
5)当刀闸拉不开时不得强行拉开。
(2)油开关电
1)油开关检测、修理
后需经过专业人员验收才允许投入运转
。2)贫油式开关必须将网门锁好后方可投入运转
,在运转中坚决禁止
打开网门。
3)运转
中的油开关每小时检查1次
。4)油开关在切除故障
3次后,需进行内部检查。
5)油开关合不上闸的原因如下。
①操作电压过低。
②操作保险熔断
,操作回路线路元件故障。
③操作机构失灵。
6)油开关继电保护自动掉闸回路不准断线运转
。7)油开关缺油不准带负荷断开
①如双回路供电时
,将该缺油开关负荷移到 ...                                        
                                    
附件列表