变压器突发短路故障的缺陷分析
引言近几年以来
变压器突发短路冲击后损坏几率大增,已占全部损坏事故的
40%以上。变压器经受突发短路事故后情况
判断、能否投运,成为运转
单位经常要决策的问题。以前变压器发生突发短路事故以后,需要组织各个方面
专家分析事故成因,然后确定试验方法,根据试验结果继续分析或者追加试验。这种分析、抢修机制已不适应当前电网停电时间限制、高可靠性以及事故严重性等情况。北京供电局修试处总结
300余台110kV
及以上电压等级变压器多年运转
维护经验形成了一套固定的短路突发事故试验分析方法,即油色谱分析、绝缘电阻试验、绕组直阻试验和绕组变形试
验“四项分析
”。实践证明,
“四项分析
”基本能够满足变压器突发事故的分析要求。
1分析项目
1.1变压器油中溶解气体色谱分析
用于判断变压器内是否发生过热或者放电性故障。该项目对变压器突发事故的故障判断十分敏感,但需要仪器精度高,仅适于在试验室进行,故比较费时。实践中,多数情况下对缺陷的初步定性要依靠它,综合分析也要结合色谱分析结果进行,而且该方法能判断出很多别的试验无法发现的缺陷,例如中兴庄变电站
35kV
原#1变压器突
...
附件列表