变压器运转
时发生异常声音的原因
变压器合闸后就有
“嗡嗡”的响声,这是由铁芯中交变的磁通在铁芯硅钢片间产生一种力的振动的结果。一般说,这种
“嗡嗡”声的大小与加在变压器上的电压和电流成正比。正常运转
中,变压器铁芯声音应是均匀的,但在过电压
(如铁磁共振
)和过电流
(如过负荷、大动力负荷启动、穿越性短路等
)情况下可能会产生比原来
“嗡嗡”声大但无杂音的声音
,但也可能随着负荷的急剧变化,呈现
“割割割、割割割
”突出的间隙响声,此声音的发生与变压器指示仪表
(电流表、电压表
)的指示同时动作,容易辨别。其他异常声音,则包括
:(1)个别零件松动,
造成非常惊人的
“锤击”和“刮大风”之声,如
“叮叮当当
”和“呼呼”之声,但指示仪表均正常,且油色、油位、油温也正常。
(2)变压器外壳与其他物体撞击引起,如因变压器内部铁芯的振动引起其他部件振动,使接触部位相互撞击;变压器上装控制线的软管与外壳或散热器撞击,呈现
“沙沙沙”声,这种声音有连续时间较长但存有间隙的特点,此时变压器各种部件不会呈现异常现象。这时可寻找声源,在最响的一侧用手或木棒按住再听声音有何变化,以判别之。
(3)外界 ...