泵站、主扇预防性试验单回路供电安全技术措施
按照坪上煤业2022年
春检计划,泵站、主扇高压开关柜做电气预防性试验。试验时泵站、主扇单回路供电。为了保障本公司泵站、主扇安全稳定的运转
,特制定如下单回路供电安全技术措施:
一、停电时间及范围:
2022年
4月日-35KV站710瓦斯泵站
I回60535KV站通风机房
I回6192022年
4月日-35KV站710瓦斯泵站
II回60635KV站通风机房
II回622(如时间变动、测试试验延期顺延)
二、停送电组织方式:
负责人:何栓刚现场负责人:
苏清亮停送电负责人:王利强
技术负责人:
耿硕浩三、预防性试验操作步骤
1、泵站I回进行预防性试验
把所有泵站
I回所带负荷全部提前一周
倒至II回→断开710抽放I回701→
断开710瓦斯泵站
I回605→
摇出710瓦斯泵站
I回605断路器,
→合上710瓦斯泵站
I回605接地刀闸
→在605开关柜手把上挂
“禁止合闸,有人工作
”标志牌→进行泵站
I回预防性试验
2、主扇I回进行预防性试验
现运转2#主扇→断开主扇
I回进线801→
断开通风机房
I回619→
摇出通风机房
I回 ...