变配电系统检查与维护安全操作章程
1、变配电站
1.1与其它建筑物间有足够的安全消防通道
1.2与爆炸危险场所、有腐蚀性场所有足够的间距
1.3地势不应低洼,防止雨后积水
1.4应设有100%变压器油量的贮油池或排油设施
1.5变配电间门应向外开,高压室(间)门应向低压间开,相邻配电室门应双向开
门、窗(高压侧)应装设孔小于
10×10mm
的金属门窗
1.6多层建筑装置可燃油电气设备变配电所应在底层;高层建筑内不宜装置可燃电气设备变配电所
2、变压器、发电机
2.1油标油位指示清晰,油色透明无杂质,变压器油有定期绝缘测试报告,且不漏油
2.2油温指示清晰,温度低于
85℃,冷却设备完好,发电机工作温度符合要求
2.3绝缘和接地故障保护完好可靠,有定期测试资料
2.4瓷瓶、套管清洁,
无裂纹或放电痕迹
2.5变压器、发电机运转过程当中
内部无异常响声或放电声
2.6应有符合规定的警示牌
和遮拦3、高低压配电间、电容器间控制装置
3.1所有的瓷瓶、套管、绝缘子应清洁无裂纹
3.2所有的母线应整齐清洁,接点接触良好,母线温度变化应低于
70℃,相序标志明显,连接可靠
各类电缆及高压架空线路 ...
附件列表