电厂双曲线冷却塔施工创优技术措施
1)电厂双曲线冷却塔环基防裂措施
电厂双曲线冷却塔环基宽
3.5m
,高1.0m
,长191.8m
;外池壁基础宽
1.7m
,高0.5m
,长276.7m
,均属超长结构大体积砼,极易产生贯穿性结构裂缝,给工程造成严重隐患。裂缝从时间上划分为前期裂缝和后期裂缝。前期裂缝主要发生在砼降温阶段,当砼内部温度下降,体积收缩产生的内部拉应力大于砼抗拉强度时,裂缝产生。后期裂缝的主要是砼在大气中渐渐
干燥,体积收缩产生的内部拉应力和受季节性气温变化产生内部拉应力所致。针对上述原因,我们在环基施工时,将采用以下特殊防裂措施:
(1)建筑试验室提前进行试配,优化配合比设计。选择最佳砂石级配和高效缓凝型减水剂,选用低水化热矿渣
32.5
级水泥,控制水灰比
<0.5、水泥用量
<300kg
,砼坍落度
50~70mm,
从而有效降低砼的用水量和水泥用量,降低和延缓砼内部温升。
(2)在砼中掺加
10%~12%的FS-H
砼微膨胀剂,使砼具备
补偿收缩和微膨胀的作用,从而抵消砼内部的温度收缩应力。
(3)严格控砂、石料进货质量,石料中含泥量(包括石粉)不得大于
1%, ...