全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
57 0
2025-06-23
低压接地故障与电气火灾
电气火灾在火灾事故中占有特别大
比例,仅次于一般由火引起的火灾。而电气火灾中有相当一部分是由接地故障引起的。本文就几种低压接地保护方式的防火安全程度作一探讨。
低压接地故障是指相线对地及与地有联系的导体之间的短路
,包括相线与大地、
PE线、PEN线、设备金属外壳、金属管道及金属构件等之间的短路
,针对低压接地故障而采取的保护措施为接地故障保护
,即把在故障情况下可能呈现危险的对地电压的金属部分同大地紧密地连接起来
,从而降低对地的危险电压
;提供低阻抗电流通路
,以便线路保护装置可靠动作、切断故障回路
,。低压接地故障保护的方式在
TN-C
、TN-S
、TT、IT几种接地形式不尽相同。
1、TN-C
系统:此系统中
PE线与N线合二为一
,是过去广泛采用的接零保护方式。正常工作时
,PEN
线上有不对称负荷电流通过
,可能有三次谐波电流通过
,在PEN线上产生的压降将呈现在与
PEN线相连的用电设备外壳以及线路的金属导管上。当发生
PEN线断线(或PEN线连接端子连接不牢
)或相地短路故障时
,会呈现较高的对地故障电压
,且某一处的故障电压可沿
PEN线窜至 ...
附件列表

低压接地故障与电气火灾.docx

大小:35.41 KB

只需: RMB 2 元  马上下载

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群